日前,沙湾水电站维护人员对监控系统开关电源的技术性改造取得了成功,该项成果通过对开关电源部分模块的改造提高了设备的安全可靠性,相比损坏后整体更换每套节约费用达8000余元。

沙湾水电站投产至今时间较长,部分设备出现了老化,其中监控系统的开关电源出现了较高频率的故障。维护班二次专业人员王珂、刘姗、夏建明三人通过精益运维,用心钻研,找出了导致原开关电源易损的模块,探索出了解决办法,并对原有设计中存在的问题进行技术改造。该技术改造在遵循规范、满足现有安装使用环境的前提下确保了设备性能只升不降,经实际测量,改造后的开关电源交流输出功率提升150%、直流输出功率提升112.5%、综合负载率下降30%,运行平均温度下降20℃。

目前,沙湾水电站已有2套监控系统开关电源改造完成,并安装在机组LCU屏柜上稳定工作。据悉,乐山流域的沙湾水电站及安谷水电站共使用此型号装置70余套。


 