安谷水电站成功解决冷却管网结露难题

来源:伟德娱乐国际1946          编辑:王帮明 顾轩          摄影编辑:         发布时间:2018-09-12 14:34     【字体:


入秋以来,随着降雨的不断增多,天气既闷热又潮湿,按照以往的经验,这种天气环境下正是安谷水电站技术供水廊道内冷却水管结露问题最严重的时候,但今年汛期以来,该廊道内却始终保持着干燥。原来,安谷水电站技术人员群策群力,通过低成本的技术改革,成功解决冷却管网结露这一难题。


结露,本是一种自然界的正常物理现象,但它对水电厂的机电设备来说,却是一个大麻烦。在设备运行环境中,因为外界温度、湿度和环境的温差以及冷却水温的变化,在一些管路(设备)表面会产生大量的结露。结露的出现会导致金属零件的锈蚀,尤其是发电机内部的结露,在循环风的作用下水汽被吹入冷却风道,容易导致被冷却电气设备的绝缘受潮,引发设备短路并加快绝缘老化。


安谷水电站采用河床式厂房设计,坝址空气异常潮湿。从投运起到2017年间一直存在着技术供水廊道内冷却水管结露严重的问题。安谷水电站为解决该问题,多次对其他电站进行调研。先后就很多电站广泛采取的保温材料包裹、涂抹高分子防结露涂料等方案进行论证,但因上述两种技改办法存在包裹后检修不方便、敷料内管路积水难以发现及高分子涂料价格过高、效果不理想等因素而作罢。


安全无小事,标本兼治才能防患于未然。安谷水电站技术人员对结露原因进行深入剖析,找到结露的根源是潮湿空气中的水分子遇冷液化凝结而成,要彻底根除结露就得从空气湿度及空气流动量上下功夫。


安谷水电站在2017年夏季做了首次尝试,在技术供水廊道、水机操作廊道等易结露层加装了工业除湿机。但本次技改仅仅将以往7月份的大量结露现象推迟到了8月份,好景不长。随着降雨的增多,空气湿度进一步增大,8月下旬开始厂内又不同程度地出现结露。当年汛末,安谷水电站组织技术力量进行再分析,生产部得出“由于发电机层送风系统的投入,风机把大量的坝顶湿热空气送进厂房,增加了厂房空气湿度”的判断。


今年,安谷水电站“双管齐下”,在技术供水廊道增加除湿机的同时调整了通风系统运行方式,将发电机层送风系统切除,仅保留排风系统投入运行。功夫不负有心人,该方式取得显著的效果,截止到9月,在阴雨不断的天气下,安谷水电站的技术供水廊道依然保持干燥,各冷却水管网未见明显结露。


据悉,冷却管网结露这一问题在采用河床式设计建造的水电站尤为突出。安谷水电站经过反复推敲与不断探索,最终利用低成本的技术改革成功解决这一难题,大大地提升了设备可靠性,改善了现场作业环境及设备形象,也为四川圣达伟德娱乐国际1946、中国水电圣达伟德娱乐国际1946降本增效做出实质性的贡献。


安谷水电站技术供水廊道